È corretto provo ad aggiungere la configurazione da te suggerita poi ti aggiorno, grazie |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Come sempre non posso fare altro che ringraziarti, è bastato configurarli NO e hanno cominciato a funzionare. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Domanda per chi altro ha i sensori porta/finestra MD-210R, a voi riportano lo stato della batteria alla centrale? Mi riferisco puramente alla centrale e app dedicata (non a ialarm-mqtt). A me quando si scaricano riportano nel pannello web solo "wireless sensor loss" e non "battery low"... |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Mi ricollego al dubbio di @blakdog1978 relativo ai sensori di movimento per capire se la gestione messa in piedi è migliorabile e soprattutto spiegarvi quali limiti tecnici abbiamo davanti.
Partiamo da alcune premesse doverosa basata sulla mia personale esperienza:
I codici F-xx si resettano da soli quando il sensore torna allo stato "OK/chiuso" i codici A-xx si resettano quando si fa il clear degli errori (si disarma la centrale due volte oppure si fa clear da applicazione android).
Ma F-xx non vuol dire solo "aperto", può voler dire errore di connessione, tamper, etc...e questo lo si può leggere nella proprietà "message" che ogni sensore espone su ialarm-mqtt (decodificata qui: https://github.com/maxill1/node-ialarm/blob/master/src/meian-status-decoder.js)
io ho testato:
Immagino che molto dipenda da come sono monitorati dalla centrale (e come sono configurati i jumper!?)... quindi solito discorso se la centrale vede il sensore aperto scrivendo sul display F-01, F-03, etc allora lo vede anche ialarm-mqtt, altrimenti no.
Nel tuo caso specifico:
Lo Status=9 che riporta uno dei tuoi sensori è un rilevamento "aperto" o "movimento" (dipende da che sensore è) e mi riporti però che lo Status non torna mai a OK (Status=1).
Potrebbe trattarsi si un problema di cache di ialarm-mqtt (anche se credo di averli risolti), ma potrebbe anche trattarsi di un tipo di sensore "normalmente aperto", cioè che si triggera solo quando riporta chiusura del contatto (e mai in apertura).
Io ne ho uno cosi per l'allagamento che mi da sempre Fault con Status=9. L'ho configurato aggiungendo alla zona numero 16 il contactType ( "zones" sullo yaml) che inverte la logica di "Fault".
Nell'esempio che segue ho impostato quanto descritto insieme ad altri sensori (ai soli fini di classificazione su HA):
L'altro sensore che hai staccato riporta Status=41 e dire che è disconnesso (Wireless lost) quindi mi sembra corretto. Sbaglio?
Beta Was this translation helpful? Give feedback.